消防安全疏散 | 消防车通道:□畅通 □不畅通 □净宽净高均超过4米
疏散通道:检查部位 □畅通 □不畅通: 安全出口:检查部位 □畅通 □不畅通: 应急照明:检查部位 □完好有效 □未保持完好有效 □不符合标准
疏散指示标志:检查部位 □完好有效 □未保持完好有效 □不符合标准
应急广播:检查部位 □完好有效 □未保持完好有效 □不符合标准 |
消防控制室 | □有 □无值班操作人员:□两人以上持证上岗 □值班人员在岗□熟悉操作规程 □值班记录完整自动消防设备运行情况:□年度检测合格 □无被隔离器件 □能够显示器件的工作状态 □手动、自动状态能够切换 □能够控制启停消防水泵、喷淋泵、防排烟系统和应急广播 □消防电话通话流畅 □能够切断非消防电源 □能够控制电梯、防火卷帘消防电话:检查部位 □通话清晰 □音量正常 □设置位置便于操作 |
消防设施器材 | 火灾自动报警系统 | □有 □无探测器:检查部位 □完好有效 □未保持完好有效: 手动报警器:检查部位 □可报警 □无损坏 □无遮挡 □有标识 □能够联动报警系统□有 □无 消防电梯:□可手动操控 □消控室能够联动控制□轿厢专用电话畅通 □轿厢内无可燃材料 |
自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统:□有 □无湿式报警阀:□水压满足要求 □无损坏、无渗漏□放水实验时压力开关发出动作信号、水力警铃报警□报警阀进出口处控制阀处于锁定状态末端试水装置:□设有末端试水装备或试水阀 □便于操作排水畅通□水压达到0.05mpa以上 □试水阀、压力表、试水接头齐全□试水时水流指示器、压力开关产生动作信号喷淋泵:□消控室能够远程启泵 □可手动启泵 □可自动启动联动喷淋泵 □配电柜处于自动状态□主备泵间能够切换 □有渗水、锈蚀现象 |
气体灭火系统:□有 □无 气瓶:□正常 □不正常 开关装置:□开启正常 □开启不正常 |
消防给水设施 | 消防给水系统:□有 □无消防水泵 □消控室能够远程启泵 □能够手动启泵 □消火栓按钮能够启动消防泵 □配电柜处于自动状态 □主备泵间能够切换□有渗水、锈蚀现象室内消火栓:检查部位 □水压满足要求 □无损坏 □无渗漏 □无遮挡□启泵按钮能够正常启泵 □配件齐全室外消火栓:检查部位 □水压满足要求 □无损坏 □无渗漏 □无埋压□无圈占 □永久性固定标识完好 □配件齐全 |
防排烟设备 | □有 □无 防排烟设施:通风风机:□可手动启停 □消控室可远程启停 □联动状态下风机能够自动启动 □停止运行后消控室可接受防火阀信号 □风向正确防火阀:□消控室能够关闭防火阀 □防火阀阀体上的手动测试装置正常□防火阀关闭后能向消控室反馈信号防(排)烟风机:□可手动启动 □消控室可远程启停□可由感烟探测器联动启动排烟口开启后联动排烟风机:□风向正确送风口、排烟口:□可手动启动 □消控室可远程启动□可由感烟探测器联动启动 □无遮挡 □风向正确 |
其他设备 | □有 □无 防火卷帘:检查部位 □能够手动控制 □能够自动控制 □能够机械应急 □关闭后无缝隙位于疏散走道上的卷帘:□两侧均能启闭 □具备分步下降功能□有 □无 防火门:检查部位 □启闭正常 □启闭不正常:□有 □无 灭火器:检查部位 检查 具□配置符合标准 □配置不符合标准 □压力正常□不正常:□有 □无 管道阀门:□漏水 □泵出口处管道阀门保持常开□报警阀组管道阀门保持常开 □消防水箱出水管处管道阀门保持常开□有 □无 稳(增)压泵、气压水罐:□出水管止回阀完好 □能够手动启泵 □能够自动启泵 □设有操作标识□有 □无 水泵接合器:□标识类型清晰 □标识类型不清晰□供水范围正常 □供水范围不正常□有 □无 消防水池:□储水量满足要求 □补水设施完好 □取水口满足消防车取水要求 □设有永久性固定标识□有 □无 消防水箱:□储水量满足要求 □无损坏、渗漏 □出水管阀门处于常开 □出水管止回阀完好□有 □无 发电机:□可自动启动 □可手动启动 □燃料充足□燃料储置适当 □能够满足消防泵等用电设备负荷 |
检查结果及处理意见 |
消防安全管理人: 消防安全责任人:项目 | 分值 | 标准 | 扣分项 | 扣分理由及分值 | 得分 |
场所设置要求(8分) | 场所设置符合国家工程建设消防技术标准,位置设置醒目,满足人员值班值守基本功能。 | 单独建造的消防控制室的耐火等级低于二级、不能直通室外或安全出口的,此大项不得分(扣8分) |
2 | 控制室内有与消防控制设备无关的电气线路和管路穿过的扣2分 |
3 | 与除监控室之外的其他功能用房合用的扣1分,需要与其他部位进行防火分隔的门未设置为乙级以上防火门的,扣2分 |
1 | 附设在建筑物内的消防控制室未设置在建筑物的首层或地下一层的扣1分 |
1 | 控制室内存放与设备运行无关杂物的扣1分 |
1 | 控制室环境脏乱差,不便于人员值守的扣1分 |
人员配置要求(18分) | 6 | 落实消防控制室管理制度,值班人员熟练掌握应急处置程序、操作消防设施设备并持证上岗。 | 消防控制室无消防控制室值班人员基本信息公示的,每少一人扣1分 |
6 | 值班人员不能熟练掌握消防联动控制器自检、查询、屏蔽、复位、消音、打印、显示、自动手动切换等基本功能的,不会正确报告火警、启动应急处置预案的(由单位根据实地考核赋分) |
6 | 值班人员不会远程启动喷淋泵、消火栓泵、防排烟风机,不会操作消防栓泵和喷淋泵的启停及自动与手动转换、不会手动启动防排烟风机、不会检查测试末端试水装置、不会运用压力开关直接启动喷淋泵、不会使用消防广播引导疏散的(由单位根据实地考核赋分) |
硬件设置要求(22分) | 12 | 消防设施设备应为符合国家市场准入制度的产品,并保持完好有效,处于正常工作状态。 | 自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、消防应急广播等联动控制系统未处于自动状态的每有一处扣1分,未保持完好有效的每有一处扣2分 |
4 | 控制室联动控制器不能显示消防水箱、消防水池液位状态的,每处扣2分;消防水箱、消防水池水量不足的,每处扣1分 |
2 | 消防控制室未安装接警调度外线电话的扣2分 |
4 | 消防电梯、消防水泵房、备用发电机房、变配电室、通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的场所未设置消防电话的,每有一处扣1分;设有消防电梯的场所,消防电梯不能回降首层并开门待用,联动控制器不能显示消防电梯反馈信号及运行时所在楼层、不能显示消防电梯的故障及停用状态的,每有一处扣1分 |
日常管理要求(32分) | 6 | 日常管理规范,按要求开展日常值班和巡查、检查,并记录完整;落实消防设施设备年度检测,维护保养制度;科学制定应急处置预案并定期组织演练;落实消防控制室管理制度。 | 未落实24h双人值班制度的扣2分,现场值班人员未持证上岗的,发现一人扣2分 |
4 | 未详细填写控制室值班记录、消防设施设备运行记录的,每少一次扣0.5分 |
2 | 未如实记录火警信息及应急处置情况的,每有一处扣2分 |
2 | 未详细记录屏蔽及故障原因的,每有一处扣1分 |
4 | 无应急处置预案,未按照预案组织演练的,分别扣1分 |
3 | 建筑消防设施未进行年度检测并取得检测报告的,扣2分;无日常维修保养记录的,扣1分 |
2 | 未在控制室内醒目位置悬挂“消防控制室人员信息公示牌”的扣2分 |
5 | 消防控制日常管理制度、消防控制室值班人员职责、消防控制室管理和应急程序、消防控制室火灾紧急处理程序、建筑消防设施维护管理制度、消防安全组织结构图等未上墙的,每少一个扣1分 |
4 | 消防控制室未设置门牌标志的,扣1分;室内外未设置消防控制室方位图和引导标志的,扣2分 |
微型消防站建设要求(20分) | 3 | 管理制度完善,人员岗位职责明确,定期组织开展日常训练,灭火器材和消防装备齐全,值班人员在岗在位。 | 未悬挂微型消防站标志牌的,扣2分;微型站职责、站长职责、消防员职责未上墙的,每少一个扣1分 |
6 | 人员配备少于6人的,每少一人扣1分 |
6 | 未配备灭火器、水枪、水带、防毒面具、强光手电筒等器材的,每少一种扣2分;消防员未全部配置对讲机的,每少一人扣1分 |
2 | 未将微型消防站纳入当地灭火救援联勤联动体系的,扣2分 |
3 | 未制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度,每少一种扣0.5分,未组织开展日常业务训练的,扣1分 |
备注 | 本表总分为100分,单位自评得分70分以上为达标。 |