图注标号 | 名称 | 说明 |
1 | 电压表 | 指示控制柜受电电压,通常为AC380V |
2 | 电动机电流表 | 分别指示1#、2#泵运行的电流值 |
3 | 常用电源指示灯(主电指示灯) | 常用电源指示灯亮时,表示当前控制柜受电来自常用电源,或称之为主电源,通常为市电电源(白色指示灯)。 |
4 | 备用电源指示灯 | 备用电源指示灯亮时,表示当前控制柜受电来自备用电源(如第二路市电、EPS、柴油发电机组等)(白色指示灯) |
5-7 | 水泵状态指示灯 | 绿色-1#启动,启动时亮红色-1#运行,正常运行时亮黄色-1#故障,水泵故障时亮 |
8-10 | 水泵状态指示灯 | 绿色-2#启动,启动时亮红色-2#运行,正常运行时亮黄色-2#故障,水泵故障时亮 |
11 | 故障状态指示灯 | 带有声报警功能的红色指示灯。该指示灯亮时代表控制柜目前有故障,具体故障需要进行下一步分析,如主电缺失等。 |
12 | 巡检指示灯 | 带有声报警功能的红色指示灯。该指示灯亮时代表控制柜目前正在进行巡检。 |
13 | 1#水泵启动按钮 | 在“手动”状态下,按下该绿色按钮,可以手动启动1#水泵。该按钮可以用于手动测试水泵,也可以在紧急状态下启动1#水泵。 |
14 | 1#水泵停止按钮 | 在“手动”状态下,按下该红色按钮,可以手动停止1#水泵。该按钮可以用于停止该泵(测试、巡检或火灾等工况下运行结束后)。 |
15 | 2#水泵启动按钮 | 在“手动”状态下,按下该绿色按钮,可以手动启动2#水泵。该按钮可以用于手动测试水泵,也可以在紧急状态下启动2#水泵。 |
16 | 2#水泵停止按钮 | 在“手动”状态下,按下该红色按钮,可以手动停止2#水泵。该按钮可以用于停止该泵(测试、巡检或火灾等工况下运行结東后)。 |
17 | 故障复位按钮 | 控制柜故障排除后,按下该绿色按钮,可复位消除故障信号。 |
18 | 手动巡检按钮 | 用于人工巡检,按下该绿色按钮后由控制柜按照预先设定逻辑进行巡检。不设该按钮的控制柜,可在“手动”状态下,通过消防水泵启/停按钮对消防水泵逐台进行巡检,该种巡检方式应工频满负荷运行并出流。 |
19 | 手/自动及主/备泵转换开关 | 用于实施手/自动工作状态的切换和主/备泵之间的切换。该旋转开关有三个挡位,左挡位为“1#自动2#备用”,中间挡位为“手动”,右挡位为“2#自动1#备用”。图中展示的是两个水泵(1主1备)的情况,如果是2主一备的,该旋转开关就会有四个挡位。 |
20 | 机械应急启动开关 | 用于在消防泵组控制柜控制线路发生故障时直接启动消防水泵。该开关有两个状态:OFF(停止,即为不使用),ON(启动,开启水泵)。 |
操作控制 | 工作状态 | 接收信号来源、作用 |
远程手动控制 | 自动状态 | 通过消防控制室多线控制盘可远程手动启/停消防水泵。 |
自动启泵控制 | 通过消防控制室总线联动、高位消防水箱出水管流量开关、报警阀组压力开关和消防水泵出水干管压力开关,可自动启动消防水泵。 |
主/备泵切换控制 | 操作人员通过旋转主/备泵转换开关,可设定火灾时需要立即启动的消防水泵(主泵)以及当主泵发生故障时需要自动接替启动的消防水泵(备泵)。消防水泵应互为备泵。 |
自动巡检控制 | 由控制柜按照预先设定逻辑,定期自动控制消防水泵变频运行,并发出各类巡检信号。巡检周期不宣大于7d,每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min。 |
机械应急启泵控制 | 自动或手动状态 | 火灾紧急情况下,当消防泵组控制柜的控制线路出现故障不能自动启动消防水泵时,操作人员通过机械应急启动开关直接启动消防水泵。日常维护时应进行机械应急启动消防水泵的功能测试。 |
人工/手动巡检控制 | 操作人员通过按下控制柜面板上人工/手动巡检按钮,由控制柜按照预先设定逻辑,控制消防水泵逐台进行变频运行,并发出各类巡检信号 |
现场手动控制 | 手动状态 | 操作人员通过按下控制柜面板上启动按钮直接启动对应编号的消防水泵,通过按下停止按停止消防水泵运转。日常维护需要手动启动消防水泵进行压力和流量测试时,使用手动控制方式。 |