火灾自动报警系统常见故障有:火灾探测器、通讯、主电、备电等故障,故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除。如果是探测器、模快或火灾显示盘等外控设备发生故障时,可暂时将其屏蔽隔离,待修复后再取消屏蔽隔离,恢复系统正常。
  ◆常见故障及处理方法
  ▶火灾探测器常见故障
  (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。
  (2)故障原因:探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。
  (3)排除方法:重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。
  ▶主电源常见故障
  (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间。
  (2)故障原因:市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等。
  (3)排除方法:连续供停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或保险管。
  ▶备用电源常见故障
  (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮,打印机打印备电故障、时间。
  (2)故障原因:备用电源损坏或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等。
  (3)排除方法:开机充电24h后,备电仍报故障,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机良好接触;更换熔断丝或保险管。
  ▶通讯常见故障
  (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,通讯故障灯亮,打印机打印通讯故障、时间。
  (2)故障原因:区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通讯接口板损坏;通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路。
  (3)排除方法:更换设备,使设备供电正常,开警启报警控制器;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板,若存在故障,维修或更换通讯板;若因为探测器或模块等设备造成通讯故障,更换或维修相应设备。
  ◆重大故障
  ▶强电串入火灾自动报警及联动控制系统
  (1)产生原因:主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接□处,如卷帘、水泵、防排烟风机、防火阀等处发生强电的串入。
  (2)排除办法:控制模块与受控设备间增设电气隔离模块。
  ▶短路或接地故障而引起控制器损坏
  (1)产生原因:传输总线与大地、水管、空调管等发生电气连接,从而造成控制器接口板的损坏。
  (2)解决办法:按要求做好线路连接和绝缘处理,使设备尽量与水管、空调管隔开,保证设备和线路的绝缘电阻满足设计要求。
  ◆火灾自动报警系统误报原因
  ▶产品质量
  产品技术指标达不到要求,稳定性比较差,对使用环境非火灾因素如温度、湿度、灰尘、风速等引起的灵敏度漂移得不到补偿或补偿能力低,对各种干扰及线路分析参数的影响无法自动处理而误报。
  ▶设备选择和布置不当
  (1)探测器选型不合理:灵敏度高的火灾探测器能在很低的烟雾浓度下报警,相反灵敏度低的探测器只能在高浓度烟雾环境中报警,如在会议室、地下车库等易集烟的环境选用高灵敏度的感烟探测器,在锅炉房高温度环境中选用定温探测器。
  (2)使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器, 例如将办公室、商场等改作厨房、洗沐房、会议室时,原有的感烟火灾探测器会受新场所产生油烟、香烟烟雾、水蒸汽、灰尘、杀虫剂以及醇类、酮类、醚类等腐蚀性气体等非火灾报警因素影响而误报警。
  ▶环境因素
  (1)电磁环境干扰主要表现为:空中电磁波干扰、电源及其它输入输出线上的窄脉冲群、人体静电。
  (2)气流可影响烟气的流动线路,对离子感烟探测影响比较大,对光电感烟探测器也有一定影响。
  (3)感温探测器布置距高温光源过近、感烟探测器距空调送风口过近、感温探测器安装装在易产生水蒸汽、车库等场所。
  (4)光电感烟探测器安装在可能产生黑烟、大量粉尘、可能产生蒸汽和油雾等场所。
  ▶其他原因
  (1)系统接地被忽略或达不到标准要求、线路绝缘达不到要求、线路接头压接不良或布线不合理、系统开通前对防尘、防潮、防腐措施处理不当。
  (2)元件老化,一般火灾探测器使用寿命约10年,每3年要求全面清洗。
  (3)灰尘和昆虫,据有关统计,60%的误报是因灰尘影响。
  (4)探测器损坏。

以上信息搜集于互联网,仅供学习交流参考使用,若有侵权,请留言小编做删除处理。不妥之处,欢迎批评指正。欢迎补充建筑消防常见问题及智慧消防物联网系统更多信息。更多相关建筑消防常见问题及智慧消防物联网系统学习交流,请关注小编知乎主页。



上海厚能-智能建筑余压监控系统



上海厚能-智能电气火灾监控系统



上海厚能-防火门监控系统



上海厚能-AI算法中央空调节能控制系统



上海厚能-智慧消防物联网系统



上海厚能-基于BIM技术应用的智能运维管理系统

智能电气控制系统学习交流-上海厚能-专业1、智能应急照明疏散指示系统;2、消防设备电源监控型系统;3、防火门监控系统;4、电气火灾监控系统;5、EPS应急电源;6、UPS电源;7、城市管廊综合一体化管控系统;8、CO一氧化碳环境监测系统;9、线型光纤感温系统及光纤传感系统;10、能耗监测系统;11、楼宇自控系统(建筑设备监控系统);12、智能照明控制系统13、消防风机、水泵控制管理系统;14、环境设备监测系统15、电力综合监控系统16、智能建筑余压监控系统17、运维管理系统18、空气质量监控系统19、冷热源系统 20、储能节能21、智慧消防物联网系统 22、基于BIM技术应用的智能运维管理系统23、智能红外热成像监控系统 24、碳中和-AI中央空调节能系统



上海厚能-集中控制型应急照明疏散指示系统

上海厚能-AI算法中央空调节能控制系统
上海厚能AI空调节能系统.pdf

智能电气:上海厚能智能红外热成像测温监控系统电力系统行业应用方案
智能电气:物联网消防给水系统机组成套设备的功能要求
智能电气:物联网消防给水系统设计依据、范围及内容包含哪些
智能电气:智慧消防物联网系统的依据标准
智能电气:消防管网监控系统的设计说明及依据
智能电气:上海厚能DVS防区型分布式光纤振动入侵报警系统介绍及应用测量原理
智能电气:电气火灾监控系统总站控制器有哪些特点
智能电气:集中控制型智能疏散系统-应急照明集中电源故障分析及排除
智能电气:防爆集中控制型疏散系统知识篇17-新款24V或36V或220V壁挂消防应急照明灯的产品特性、安装接线图示、环境用途
智能电气:防爆集中控制型应急照明疏散系统知识篇16-新款24V或36V或220V消防应急疏散指示标志灯的产品特性、安装接线图示、环境用途
智能电气:上海厚能DTS分布式光纤测温系统在圆形煤场监测技术中的应用方案
智能电气:上海厚能分布式光纤温度应变监测系统(BOTDA)在架空输电线路本体及周边环境监测中的应用
智能电气:DTS光纤感温探测报警系统在电厂输煤皮带在线温度监测中的应用
智能电气:DTS分布式光纤感温系统在电厂、变电站电力电缆测温中的应用
智能电气:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)8.4.3条,是否包括柴油发电机及其储油间,判断依据是什么?
智能电气:2022年修订本消防产品目录
智能电气:2022版沈阳市既有建筑改造消防设计及审查指南-全文
智能电气:住建厅:7月1日起保证金一律使用工程保函,不得要求以现金方式缴纳!
智能电气:《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》-消防联动控制官方解答汇总
智能电气:《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》-火灾自动报警官方解答汇总
智能电气:地下室结构设计常见问题解析
智能电气:造成应急照明疏散地埋标志灯损坏率较高的原因分析
智能电气:财政部、住建部:完善建设工程价款结算!自2022年8月1日起工程进度款支付不低于已完成工程价款的80%!
智能电气:青岛关于城市更新中建设工程消防验收备案推行告知承诺优化营商环境的通知
智能电气:新《娱乐场所管理办法》全文2022年修订版
智能电气:湿式、干式、预作用、雨淋、水幕自动喷水灭火系统组成及其工作原理
智能电气:超高层建筑分区供水时,转输泵未联动接力送水及建筑高度大于 250m 民用建筑中水平穿越防火分区或避难区的防烟或排烟管道,未采取防护措施-特殊建筑消防常见问题解析198
智能电气:大型商业综合体高大空间场未选用大流量系数快速响应喷头及自动消防炮系统-特殊建筑消防常见问题解析197
智能电气:商场营业厅疏散走道和疏散门上深色壁画影响视觉-特殊建筑消防常见问题解析196
智能电气:商场疏散通道及疏散走道的地面上未设置保持视觉连续的疏散指示标志-特殊建筑消防常见问题解析195
智能电气:大型商业综合体地下商业空间或中庭内,设置儿童游乐厅等儿童活动场所及防火分隔采用异形防火卷帘-特殊建筑消防常见问题解析194
智能电气:幼儿经常通行和安全疏散走道的墙面距地面 2m 以下设有突出物、幼儿生活用房开向疏散走道的门开启方向不符合规范要求-托儿所、幼儿园、老年人照料设施未设置电气火灾监控系统-特殊建筑消防常见问题解析193
智能电气:老年人照料设施未设置消防软管卷盘、起居室未设置应急照明、电梯未设置防烟措施、未按规范要求设置避难间、老年人用房未按规定设置火灾声警报装置或消防广播--特殊建筑消防常见问题解析192
智能电气:消防应急疏散指示备用照明功能的调试-GB51309-2018技术规范解读36
智能电气:集中控制型-含非集中控制消防应急照明疏散指示系统检测与验收-GB51309-2018技术规范解读37
智能电气:FAS火灾自动报警系统在轨道交通地铁行业应用学习篇35-主要设备和材料技术要求-防火门监控系统
智能电气:FAS火灾自动报警系统在轨道交通地铁行业应用学习篇45-自动灭火控制系统主要设备技术要求-点型感烟感温探测器及气体灭火主机(联动型报警控制器)、线缆、管材、防火涂料
智能电气:FAS火灾自动报警系统在轨道交通地铁行业应用学习篇52-接口要求和接口管理-与EPS应急照明电源装置的接口
智能电气:火灾自动报警-短路隔离器常见问题解析
智能电气:超过100m的民用建筑应设置火灾自动报警系统,如小区另有消防控制中心。这种超高层住宅楼在地下室或首层内或值班室内是否需要再设消防控制室。
智能电气:按《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.1.3条。是否要求所有公共建筑均应设置火灾自动报警系统?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver| 手机版| 小黑屋| 商贸通

GMT+8, 2025-4-20 15:03 , Processed in 2.034216 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表