百分百题库提供消防设施操作员考试试题、消防设施操作员考试预测题、消防设施操作员考试真题、消防设施操作员证考试题库等,提供在线做题刷题,在线模拟考试,助你考试轻松过关。

一、判断题
30、低位数、中倍数、高倍数泡沫产生器安装质量检查的内容都是相同的。
答案:错误
解析:中倍数、高倍数泡沫产生器安装质量检查的内容都是相同的。
31、检查铭牌标识时,只需要查看泡沫液储罐上的铭牌标识是否齐全。
答案:错误
解析:检查铭牌标识时,查看泡沫液储罐上的铭牌标识是否齐全,查看比例混合装置的混合比类型是否和泡沫液的混合比相匹配。
32、比例混合器的安装方向要与系统水流方向相反。
答案:错误
解析:比例混合器的安装方向要与系统水流方向一致,不能反向。
33、如果闭式泡沫一水喷淋系统仅测试联动控制功能,使用楼层试水阀即可。
答案:错误
解析:如果闭式泡沫一水喷淋系统仅测试联动控制功能,使用泡沫液试验阀即可。
34、闭式泡沫一水喷淋系统进行系统联动控制测试使用泡沫液试验阀即可。
答案:错误
解析:闭式泡沫一水喷淋系统进行系统联动控制测试可采用末端试水装置、楼层试水阀或者泡沫液试验阀(系统试验阀)。
35、闭式泡沫一水喷淋系统进行系统联动控制测试可采用末端试水装置、楼层试水阀或者泡沫液试验阀(系统试验阀)。
答案:错误
解析:泡沫一水喷淋系统联动控制功能:测试时,打开泡沫液试验阀,报警阀组应及时开启,之后压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵;同时报警管路一部分水进入压力释放阀,压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出。
36、全淹没高倍数泡沫灭火系统和自动控制的固定式局部应用系统的启动方式分为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。联动控制功能测试主要针对手动控制启动方式。
答案:错误
解析:全淹没高倍数泡沫灭火系统和自动控制的固定式局部应用系统的启动方式分为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。联动控制功能测试主要针对自动控制启动方式。
37、高倍数泡沫灭火系统联动控制功能测试内容为:首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态;然后模拟探测器的报警信号,报警控制器接收到火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令,延时一定时间后,应自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火。
答案:错误
解析:高倍数泡沫灭火系统联动控制功能测试内容为:首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态;然后模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散;然后模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令,延时一定时间后,应自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火。

38、按闭式泡沫一水喷淋系统要求,在系统流量为8L/s至最大流量区间内,系统的混合比应满足设计要求,因此,开启系统试验阀时,将流量限制在该流量区间范围外,即可同时检测混合比是否符合要求。
答案:错误
解析:按闭式泡沫一水喷淋系统要求,在系统流量为8L/s至最大流量区间内,系统的混合比应满足设计要求,因此,开启系统试验阀时,将流量控制在该流量区间,即可同时检测混合比是否符合要求。
39、压力式比例混合装置、平衡式比例混合装置、机械泵入式比例混合装置的安装质量检查要求是相同的。
答案:正确
解析:压力式比例混合装置、平衡式比例混合装置、机械泵入式比例混合装置的安装质量检查要求是相同的。
40、泡沫液储罐两侧的检修宽度不能小于1m,且操作面不能小于1.5m;
答案:错误
解析:泡沫液储罐各侧的检修宽度不能小于0.7m,且操作面不能小于1.5m;
41、当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1.5m时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳。
答案:错误
解析:当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1.8m时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳。
42、安全阀的出口应朝向操作面。
答案:错误
解析:安全阀的出口不应朝向操作面。
43、低倍数泡沫产生器安装间距偏差不应大于100mm;
答案:错误
解析:低倍数泡沫产生器安装间距偏差不宜大于100mm;
44、中倍数、高倍数泡沫产生器在发泡网出口0.3m范围内,不应有影响泡沫喷放的障碍物。
答案:错误
解析:中倍数、高倍数泡沫产生器在发泡网出口1.0m范围内,不应有影响泡沫喷放的障碍物。
45、中倍数、高倍数泡沫产生器在进气端1m范围内不应有遮挡物。
答案:错误
解析:中倍数、高倍数泡沫产生器在进气端0.3m范围内不应有遮挡物。
46、低倍数泡沫产生器其位置应位于泡沫淹没深度以上。
答案:错误
解析:中倍数、高倍数泡沫产生器其位置应位于泡沫淹没深度以上。
47、泡沫喷雾系统联动控制功能测试内容为:首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于"自动"位置,然后模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报;然后模拟第二个火灾报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令,延时一定时间后,应自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火。
答案:错误
解析:泡沫喷雾系统联动控制功能测试内容为:首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于"自动"位置,然后模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报;然后模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀,动力瓶组储存的高压气体随即通过减压阀,进入储液罐中,推动泡沫灭火剂,经过分区控制阀、管网和水雾喷头喷向被保护区域,实施灭火。 |
|