技术实务


1、题干:燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,发生无焰燃烧必须具备的条件是()。
A、可燃物
B、助燃物
C、引火源
D、链式反应自由基
E、自燃点
<hr/>2、题干:民用建筑灭火器配置场所的危险等级根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素可划分为(  )。
A、轻危险级
B、中危险级
C、重危险级
D、严重危险级
E、仓库危险级
<hr/>3、题干:当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于(  )s。
A、2
B、3
C、4
D、5
<hr/>1.答案:ABC

解析:燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧。通常看到的明火都是有焰燃烧:有些固体发生表面燃烧时,有发光发热的现象,但是没有火焰产生,这种燃烧方式则是无焰燃烧。燃烧的发生和发展,必须具备3个必要条件,即可燃物、助燃物和引火源。因此答案是:ABC。
2.答案:ABD

解析:民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为三级:严重危险级(功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延速度或容易造成重大火灾损失的场所)、中危险级(用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延迅速的场所)、轻危险级(用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延慢的场所)。

3. 答案:D
解析:根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013第4.9.2条,当确认火灾后, 由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s 。
<hr/>

综合能力
1、题干:以下属于消防安全重点单位界定标准的是( )。
A、总储量在5000t以上的棉库
B、总储量在1000m3以上的木材堆场
C、国家储备粮库、总储备量在10000t以上的其他粮库
D、总储存价值在500万元以上的可燃物品仓库、堆场
<hr/>2、题干:建设单位需要对水喷雾灭火系统进行定期检查、测试和维护,系统维护管理中,每年应进行一次维护管理的是(  )。
A、消防水池、消防水箱
B、消防水泵
C、电磁阀
D、水源的供水能力
<hr/>3、题干:在过电流保护措施中,过电流防护电器设置参数应满足的要求有(  )。
A、防护电器的额定电流或整定电流不应小于回路的计算负载电流
B、防护电器的额定电流或整定电流不应大于回路的计算负载电流
C、防护电器的额定电流或整定电流不应小于回路的允许持续载流量
D、防护电器的额定电流或整定电流不应大于回路的允许持续载流量
E、保证防护电器有效动作的电流不应大于回路载流量的1.45倍
<hr/>答案

1、  C
解析:重点工程的施工现场:高层公共建筑的办公楼(写字楼)、公寓楼等。城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道。国家储备粮库、总储备量在10000t以上的其他粮库。总储量在500t以上的棉库。总储量在10000m3以上的木材堆场。总储存价值在1000万元以上的可燃物品仓库、堆场。国家和省级等重点工程的施工现场。故此题答案为C。
2 、D
解析:本题考查的是系统维护管理。10.0.6 每月应对系统下列项目进行一次检查:1 应检查电磁阀并进行启动试验,动作失常时应及时更换;3 应检查消防水池(罐)、消防水箱及消防气压给水设备,应确保消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力符合设计要求;10.0.5 每周应对消防水泵和备用动力进行一次启动试验。当消防水泵为自动控制启动时,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次。10.0.8 每年应对系统的下列项目进行一次检查:
2 应对水源的供水能力进行一次测定
3、ADE
解析:回路内应装设断路器、熔断器之类的过电流防护电器来防范电气过载引起的灾害。防护电器的设置参数应满足下列要求:①防护电器的额定电流或整定电流不应小于回路的计算负载电流;②防护电器的额定电流或整定电流不应大于回路的允许持续载流量;③保证防护电器有效动作的电流不应大于回路载流量的1.45倍。
<hr/>

案例分析
某图书商城,地上6层,建筑高度36m,每层建筑面积5200m2,1~5层为文化用品商场,6层为图书馆。该建筑采用临时高压消防给水系统,并严格按照国家工程建设消防技术标准设置了室外消火栓,室内消火栓,湿式闭式自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统等消防设施,并且设置了室外消防水池。
  2016年初,该商城被纳入消防安全重点单位,当地消防支队对该商城开展了一次防火检查。检查中发现,该建筑高位水箱有效容积为36m3,最低有效水位距最不利点消火栓距离为10m,距自动喷水灭火系统最不利点距离为7m,该系统消防水泵设计工作压力为1.2MPa,放水测试中当流量达到设计流量的150%时,出水压力为0.7MPa。
  该建筑商场、图书馆、书库均设置了吊顶,设置了ZSTX15-68型喷头,该建筑6层图书馆中设置一珍贵藏书库房,建筑面积1000m2,因情况特殊设置了预作用系统并采用了格栅吊顶。检查发现,在多个报警阀前设置了一只减压阀,且减压阀前无过滤器。
  该建筑室外消火栓通过市政管网给水,并有两路市政管网为室外消防水池补水,补水量20m3/h,室外消火栓设计流量40L/s,室内消火栓设计流量30L/s,市政用水供室外消火栓流量约为20L/s,湿式自动喷水灭火系统设计流量为25L/s,预作用系统设计流量为10L/s;火灾延续时间消火栓系统按3h设计,自动灭火系统按1h设计。
  根据以上材料,回答下列问题
1、题干:1.判断该建筑分类,并说明原因。
<hr/>二、 某一级耐火等级的综合楼,地下两层,地上19层,地下部分每层高4米,地上每层高3.2米;首层地面标高为±0.000米。建筑各层主要使用功能如下:地下二层汽车库,地下一层设备用房和商场库房。一至四层是商场,五层是自助餐厅,6-18层是宾馆客房,19层是报告厅。综合楼设有湿式自动喷水灭火系统,五楼自助餐厅装有D=8mm和D=5mm的红色玻璃泡喷头。湿式报警阀及不带延迟器的水力警铃设置在地下一层水泵房内,地上部分安装的喷头为同一报警阀组控制。连接报警阀进出口的控制阀采用闸阀,未设锁具。每个防火分区、每个楼层均设水流指示器。该综合楼内设火灾自动报警系统,将发生火灾时需要同时联动送风的楼梯间及前室划分为一个探测区域,总线短路隔离器按设备的总数不超32点设置,消防控制室内穿过与消防设施无关的电气线路及管路时采取防火封堵措施。
建筑使用管理单位在系统施工完成后组织相关单位对系统功能进行检测和验收的记录如下:
1)打开末端试水装置,出水压力及流量均符合要求;水力警铃在25S后发出报警铃声。
2)消防控制室仅收到水流指示器的动作信号。
3)按下就地启泵按钮,水泵能正常工作。
4)关闭水泵及末端试水装置,系统复位。
检测人员还检查了防火卷帘联动控制情况,触发相应的火灾探测器,防火卷帘下降到全关闭状态,同时水幕阀组启动,火灾报警控制器(联动型)接收到反馈信号。

根据上述材料,回答下列问题
2、题干:9、该综合楼内湿式自动喷水灭火系统的设置是否符合要求,存在什么问题?
<hr/>答案

一 .解析:该建筑为建筑高度大于24m且标准层大于1000m2,具有多种功能组合的建筑,属于一类高层公共建筑。

二 .  解析:1)自助餐厅装有D=8mm和D=5mm的红色玻璃泡喷头有问题,根据《喷规》同一隔间内采用热敏性能、规格和安装方式一致的喷头。
2)1-19层安装的喷头为用一报警阀组控制有问题。根据《喷规》每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头,其高程差不宜大于50米,应增加报警阀组的数量。
3)连接报警阀进出口的控制阀采用闸阀,未设锁具。根据《喷规》连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
4)水力警铃设在地下一层水泵房内有问题。水力警铃应设在有人值班的地点附近。
回复

使用道具 举报

2

主题

4

帖子

9

积分

新手上路

Rank: 1

积分
9
发表于 2025-3-27 12:46:02 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver| 手机版| 小黑屋| 商贸通

GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.659350 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表